Back to all resources

2021 CLF Material Baselines Report

Carbon Leadership Forum Material Baselines / July 2021

Para establecer objetivos alcanzables, es necesario tener una línea de base a partir de la cual comparar productos dentro de un material o categoría de producto. En enero, el Carbon Leadership Forum publicó el documento Material Baseline 2021 (Versión 1), un informe que constituyó una importante actualización de la Beta Baseline 2019 de CLF, con fuentes de datos, citas y categorías mejoradas. La versión 2 se basa en estas mejoras con nuevas categorías y métodos y documentación actualizados.

Autores

El equipo de investigación del Foro de Liderazgo de Carbono de la Facultad de Entornos Construidos de la Universidad de Washington:

  • Stephanie Carlisle, investigadora sénior
  • Brook Waldman, investigador
  • Meghan Lewis, investigadora sénior
  • Kathrina Simonen, directora ejecutiva

Contribuciones de los autores: conceptualización dirigida por SC y KS; SC y BW realizaron investigaciones y análisis; SC, BW, ML y KS revisaron, editaron y aprobaron la publicación; SC y BW escribieron el informe; SC hizo gráficos y diseño; KS obtuvo financiación.

Expresiones de gratitud

El equipo de investigación quisiera agradecer a Building Transparency ya la Fundación Pankow por apoyar esta investigación. Este documento reemplaza los documentos EC3 Beta Baseline publicados en 2019 y actualizados en 2020. Nos gustaría agradecer a Stacy Smedley, Phil Northcott, Vaclav Hasik y Mikaela DeRousseau de Building Transparency por su revisión y trabajo en la herramienta EC3, y a Vaclav Hasik y Mikaela DeRousseau por su análisis de datos LCA y EPD que informó estos hallazgos.

Nota: Se espera que el próximo Informe de referencia de material de 2022 se publique en el otoño de 2022.

Citación

Carlisle, S., Waldman, B., Lewis, M. y Simonen, K. (2021). Informe de referencia material del Carbon Leadership Forum 2021, (versión 2). Foro de Liderazgo de Carbono, Universidad de Washington. Seattle, WA. julio de 2021. Archivo de trabajos de investigación de la Universidad de Washington.

Imagen de portada por katernya babaieva

Versión: julio de 2021

Introducción

La industria de la construcción tiene un papel esencial que desempeñar en la lucha contra el cambio climático asociado con la construcción de edificios y la fabricación de materiales. Nuestra comprensión actual de la importancia del carbono incorporado ha sido posible gracias a un modelo cuantitativo riguroso que rastrea las emisiones de carbono a lo largo de la vida útil de los materiales y productos, utilizando evaluación del ciclo de vida (ACV). En los últimos años, la industria de la construcción ha adoptado LCA como el método globalmente aceptado para evaluar y comunicar los impactos ambientales, y ha aplicado estos métodos al estudio de materiales, productos y ensamblajes. Los datos y resultados de LCA son esenciales para guiar los esfuerzos basados en la ciencia para descarbonizar edificios e infraestructura.

El Carbon Leadership Forum es parte de un amplio movimiento que trabaja para reducir el carbono incorporado de los materiales y productos de construcción al alentar la divulgación de datos de carbono incorporado de alta calidad por parte de los fabricantes. Es esencial que los diseñadores, propietarios y legisladores tengan acceso a datos verificados, revisados por terceros y publicados sobre materiales y productos de construcción para facilitar las decisiones de adquisición, establecer objetivos de descarbonización e informar el diseño. Una herramienta para lograr este objetivo ha sido la recopilación y el uso de Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para informar la toma de decisiones.

El desarrollo de una línea de base material se originó en apoyo de la Calculadora de carbono incorporado en la construcción (EC3). La línea de base EC3 se publicó originalmente en 2019. Este documento reemplaza la línea de base con fecha de mayo de 2020. La herramienta EC3 y su base de datos de acceso abierto de EPD digitales son una fuente para acceder y evaluar las EPD disponibles y los impactos de carbono relativos que informan. Estas bases de datos ayudan a los diseñadores, propietarios y legisladores a seleccionar productos bajos en carbono durante la adquisición y el diseño. Estas bases de datos son dinámicas, se actualizan constantemente a medida que se agregan nuevos productos y se revisan los datos preliminares sobre procesos clave, como la intensidad de carbono de las redes eléctricas regionales.

 

Evaluación del ciclo de vida (LCA)

Evaluación del ciclo de vida (LCA) LCA es una metodología sistemática para compilar y examinar las entradas y salidas de materiales y energía, y los impactos ambientales asociados directamente atribuibles a un edificio, infraestructura, producto o material a lo largo de su ciclo de vida (ISO 14040: 2006).

Declaración Ambiental de Producto (EPD)

Las EPD son documentos verificados por terceros basados en modelos LCA, escritos de conformidad con estándares internacionales, que informan los impactos ambientales de un producto. Estas declaraciones se pueden usar para rastrear datos de productos específicos de la cadena de suministro y comparar productos si los productos son funcionalmente equivalentes y tienen alcances alineados.

Definición y uso de la línea de base

A nivel mundial, la disponibilidad de datos de carbono incorporado para materiales y productos está creciendo a medida que más y más fabricantes producen EPD y dan a conocer los impactos ambientales de sus cadenas de suministro. Aún así, la publicación de EPD y otras divulgaciones de carbono es voluntaria y su adopción ha sido desigual. Debido a que no todos los productos o fabricantes están actualmente representados en bases de datos públicas como EC3, es muy probable que los rangos informados sigan siendo estimaciones bajas de los impactos de carbono de la cadena de suministro de materiales completos, lo que representa a los fabricantes que han optado voluntariamente por divulgar la huella de carbono de sus productos. . Debido a la naturaleza dinámica de estos conjuntos de datos, los usuarios han identificado la necesidad de una línea de base estática para comparar los resultados y contra la cual pueden establecer objetivos medibles.

En la actualidad, CLF publica tres cifras para brindar una imagen de la variabilidad dentro de una categoría de producto, de acuerdo con los mejores datos disponibles públicamente: alta, mediana y baja. Las líneas de base pretenden dar un orden aproximado de magnitud de los impactos del carbono incorporado por categoría que refleja la variabilidad significativa de la fabricación del producto y la incertidumbre de los datos LCA disponibles. En conjunto, estos valores representan el rango esperado de impactos de carbono incorporado para la mayoría de los productos en su categoría, teniendo en cuenta la variabilidad y la incertidumbre.

los Línea base CLF representa una estimación conservadora o “alta” del carbono incorporado en una categoría de producto. Este valor pretende dar un orden aproximado de magnitud de los impactos del carbono incorporado y representa un elevado estimación de la huella de carbono incorporada de un producto si no se hace ningún esfuerzo por elegir una alternativa baja en carbono. La mayoría de los productos de la categoría caerán por debajo de este umbral. Este número CLF Baseline puede considerarse un buen punto de partida para desarrollar topes o reducciones de carbono. Para las categorías en las que hay suficientes EPD específicas del producto, la línea de base CLF está vinculada al valor del percentil 80 de la categoría (es decir, el punto donde el 80% de los resultados tiene valores por debajo de este número) como se representa en la base de datos EC3 de datos publicados, resultados de EPD revisados por pares. La línea base CLF se muestra dentro de la herramienta EC3 para todas las categorías públicas.

los Estimación “típica” de CLF representa el rendimiento medio de los productos contenidos dentro de una categoría. Este valor está vinculado a una EPD promedio de la industria, si está disponible y es válida en el momento de la publicación. Este número puede verse como una estimación típica para la categoría, que representa la práctica de fabricación estándar.. Como tal, es apropiado usar este número como una estimación aproximada antes de seleccionar los productos, o como un valor predeterminado para comparaciones amplias de productos. EPD promedio de la industria son desarrollados por asociaciones de la industria que representan a múltiples fabricantes y ubicaciones y declaran los impactos ambientales asociados con un "producto promedio" en un sector o área geográfica claramente definidos. Los productos incluidos en una EPD promedio de la industria siguen la misma regla de categoría de producto (PCR) y tienen la misma unidad declarada. Todas las EPD promedio de la industria a las que se hace referencia en la base de datos EC3 son documentos publicados y revisados por pares basados en modelos LCA rigurosos.

los Estimación CLF “alcanzable” representa un objetivo alcanzable, o un valor bajo para la categoría, donde al menos 20% de productos que cumplen con la especificación son mejores que este valor. Para las categorías en las que hay disponibles más de 20 EPD específicas de productos y en las que estos productos representan la gama de materiales y la producción esperada dentro de la categoría, este valor se ha basado en las cifras del percentil 20 de la herramienta EC3 y se ha anotado en la cita de datos. Los productos que alcanzan este umbral podrían considerarse materiales de muy bajo contenido de carbono en comparación con los de rendimiento y función similares. Cuando todavía no hay datos suficientes para respaldar una estimación confiable del valor bajo para la categoría, "TBD" ("por determinar") aparece en la tabla a continuación.

¿Qué es una línea de base?

Una línea de base es una referencia estática contra la cual comparar el progreso hacia una meta. Los datos de referencia permiten el seguimiento de cambios o mejoras a lo largo del tiempo y entre proyectos.

 

Fuentes de datos

Estas estimaciones se crean en base a una variedad de datos disponibles que incluyen:

  • EPD promedio de la industria, que representan los promedios ponderados de producción para una categoría de material.
  • Distribución de los impactos de todas las EPD específicas de productos conocidas para una categoría de productos, en el momento de la publicación.
  • Informes publicados y revisados por pares sobre los impactos y la variabilidad del carbono dentro de una categoría de material.
  • los Inventario de Carbono y Energía que incluye rangos de carbono incorporados de materiales clave.

Dado que la mayoría de las categorías de productos materiales actualmente carecen de datos de carbono incorporado en toda la industria que revelen la variabilidad entre las cadenas de suministro y los fabricantes, el Carbon Leadership Forum está estimando estas líneas de base utilizando uno de tres métodos, dependiendo de la calidad de los datos disponibles para una categoría de producto material. :

  • Método 1: Si existen datos específicos de la industria con respecto al rango de emisiones en esta categoría de producto, los rangos utilizados se extraerán de esos datos y la fuente se incluirá como cita principal. Por ejemplo, las cifras de CLF Ready Mixed Concrete se extraen de un EPD promedio de la industria y también recientemente publicado Informe de referencia promedio de la industria nacional y regional que revela la variabilidad entre regiones y mezclas por clase de resistencia. Ambas fuentes de datos son publicadas por la Asociación Nacional de Concreto Premezclado (NRMCA, 2019 y 2020).
  • Método 2: Si una categoría de producto tiene muchas EPD (más de 20 EPD específicas de productos están presentes en la base de datos EC3), y los productos incluidos se evalúan para representar el mercado actual, los resultados de la herramienta EC3 se utilizarán directamente para estimar las líneas de base. En este caso, las cifras "Alta" y "Baja" se extraen de la herramienta EC3. Estos representan los percentiles 80 y 20, respectivamente, de la distribución de los datos de EPD en la herramienta EC3 (incluidos los factores de incertidumbre) en el momento de la publicación. Tenga en cuenta que esta es una aproximación del percentil 80 debido a la falta de datos sobre los volúmenes de producción de la industria, que serían necesarios para realizar un cálculo ponderado por la producción. Este método es más apropiado para categorías de materiales como alfombras o paneles de yeso, para los cuales hay cientos de EPD que representan a múltiples proveedores y una amplia gama de tipos de productos. Cuando se usa el Método 2, la cantidad de EPD en las que se basa el valor se anota en la "Fuente de datos".
  • Método 3: Si una categoría de producto tiene muy pocas EPD (menos de 20) en la base de datos EC3 o si se entiende que las EPD disponibles no representan la amplitud total del mercado, CLF estimará que la línea de base será: el valor promedio de la industria más un factor de incertidumbre para tener en cuenta la variación en toda la industria, o el punto medio entre un valor promedio de la industria y un valor alto de la industria para la categoría de material o subtipo de producto. Los valores promedio o altos de la industria se obtendrán de las EPD de toda la industria o del Inventario de Carbono y Energía (ICE). Este método se utiliza para categorías como los productos de madera en los que se han publicado muy pocas EPD y en las que no se ha divulgado la variabilidad en las EPD de toda la industria u otros informes públicos.
  • Método 4: Si una categoría de producto tiene ninguna industria EPD y muy pocas EPD de productos, y hay otra categoría de productos CLF Baseline con características materiales muy similares (en términos de materias primas, transporte y procesos de fabricación), entonces CLF utilizará la segunda categoría como proxy y comparará sus valores para la categoría hasta que se obtengan mejores datos. disponible.

Ninguno de estos métodos es estadísticamente exacto. Debido a la escasez actual de información sobre las cantidades de producción de la industria y la representación desigual de productos con alto y bajo contenido de carbono en la selección actual de EPD disponibles, estos métodos son aproximaciones que pueden usarse hasta que existan mejores datos. Idealmente, estos datos se proporcionarían directamente de los estudios de LCA que tienen acceso a los datos de producción y emisiones específicos de la industria. El CLF ha hecho todo lo posible para ser completamente transparente sobre la fuente y la calidad de los datos utilizados para establecer estas líneas de base categoría por categoría.

Fondo de línea de base

Alcance

Las cifras de referencia son representativas de la fabricación de América del Norte, reconociendo el comercio mundial. Las líneas de base de CLF representan los impactos de carbono de la etapa del producto (A1-A3), es decir, los impactos de la cuna a la puerta desde la extracción de materias primas hasta la fabricación. Este alcance de la cuna a la puerta comprende la mayoría de los impactos de carbono incorporados para la mayoría de los materiales, y es coherente con el alcance de la mayoría de las EPD específicas del producto. Los impactos adicionales del transporte y la instalación (A4‐A5) también se pueden considerar en el carbono incorporado por adelantado y pueden ser significativos para algunas categorías de materiales, pero no se incluyen en estas cifras, ya que actualmente muchas Reglas de categoría de productos no requieren su publicación en Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs). A medida que estos datos estén disponibles, será importante que los impactos A4 y A5 se integren en las decisiones de adquisición.

Se ha hecho una excepción notable al límite del alcance A1-3 para los materiales aislantes de espuma, donde las emisiones de agentes de soplado durante la instalación y durante la vida útil del producto pueden contribuir significativamente al GWP incorporado general del producto. La divulgación de estos impactos ha sido esencial para el movimiento para reemplazar los agentes espumantes de hidrofluorocarbono (HFC) con alternativas de menor potencial de calentamiento global (GWP). Dado que se requiere que las EPD de aislamiento incluyan estos impactos cuando corresponda, las líneas de base de CLF para aislamientos de placa y de espuma en el lugar tienen en cuenta etapas adicionales del ciclo de vida.

Participe y ayude a refinar

Estamos buscando activamente ayuda para refinar estos métodos y esperamos ayudar a acelerar la estandarización del cálculo y el informe de la incertidumbre y la variabilidad en las EPD para mejorar la calidad, la cantidad y la accesibilidad de los datos de carbono incorporado. Si está interesado en participar en los comités técnicos que respaldan la metodología y el desarrollo de datos, envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener actualizaciones y foros de discusión, comentarios e investigación continua.

comparabilidad

La evaluación del ciclo de vida es una práctica comparativa y es importante que los usuarios sigan las mejores prácticas para realizar comparaciones adecuadas entre productos y materiales. Las líneas base CLF representan una estimación aproximada de la huella de carbono de una categoría de producto. Sin embargo, para hacer comparaciones de materiales, corresponde al usuario asegurarse de que los productos, materiales o ensamblajes sean funcionalmente equivalentes, es decir, que sirvan para el mismo propósito y cumplan con los mismos estándares de desempeño dentro del diseño del edificio. Consulte Carbono incorporado en la herramienta EC3: Informe de metodología para obtener orientación futura sobre cómo realizar las comparaciones adecuadas.

Además, las EPD en cada una de las categorías amplias incluyen muchos productos únicos con características de rendimiento únicas que no siempre es posible identificar a partir de los datos incluidos actualmente en las EPD. Mejores descripciones de las características de rendimiento y la creación de un sistema EPD digital podrían ayudar a superar estos límites.

Las cifras de referencia de CLF no representan los impactos asociados con el ciclo de vida completo de un conjunto de construcción. Solo se incluye la etapa del producto (A1-A3), ya que representa el alcance de la mayoría de las EPD en la base de datos de EC3. Las cifras de referencia, por lo tanto, no incluyen las etapas de Transporte al sitio (A4), Instalación (A5), Uso (B1-B3) o Fin de vida útil (C1-C4). (Consulte la nota anterior para conocer la excepción de los materiales de aislamiento). Se debe tener cuidado al comparar materiales o productos con diferentes usos o escenarios de fin de vida. Para realizar comparaciones entre categorías o evaluar un edificio completo durante su vida útil completa, se debe realizar un modelado más riguroso utilizando una herramienta LCA de edificio completo (WBLCA) con un alcance completo de la cuna a la tumba.

Actualizaciones

Carbon Leadership Forum está publicando estas cifras de referencia en apoyo de la herramienta EC3 y otras iniciativas de reducción de carbono incorporadas, y se esforzará por actualizarlas anualmente. Se agregarán nuevas categorías de referencia a medida que se publiquen más EPD y mejore la disponibilidad de datos tanto en alcance como en resolución. Estas líneas de base también se utilizarán para probar y mejorar los métodos utilizados para evaluar el carbono incorporado de materiales y productos. Si tiene sugerencias o comentarios sobre cómo podríamos mejorar estas líneas de base, comuníquese con [email protected].

Desde la última versión de este informe (líneas de base de materiales CLF de 2021, versión 1.0), se han realizado los siguientes cambios y mejoras, entre ellos:

 

Nuevas categorías:

  • Unidades de mampostería de hormigón (CMU)
  • Alambre de acero y malla
  • Tarima de acero
  • Extrusiones de aluminio
  • Extrusiones de aluminio térmicamente mejoradas
  • Paneles metálicos aislados (IMP)
  • Paneles de techo y pared de metal

Actualizaciones a categorías anteriores:

  • Cableado de datos: reorganizado para tener tres subtipos, según la industria y la entrada del usuario.
  • Revestimiento de yeso con fibra de vidrio: actualizado para reflejar un nuevo IW-EPD, dividido en dos subtipos según el espesor y unidad declarada modificada (1 m2 en lugar de 1000 m2).
  • Panel de yeso: unidad declarada cambiada (1 m2 en lugar de 1000 m2).
  • Pisos flexibles: se actualizó el valor "típico" para reflejar mejor la gama de productos y para corregir la sobreponderación anterior de una EPD de toda la industria.

Actualizaciones de metodología y documentación:

  • El Método 3 incluye una ruta adicional para establecer el valor de referencia alto basado en el valor promedio de la industria y un factor de incertidumbre para tener en cuenta la variación.
  • El nuevo Método 4 establece valores para un tipo de producto con datos limitados utilizando otro tipo de producto muy similar como proxy.
  • La sección Alcance señala una excepción (para algunos aislamientos de espuma) a la regla general de que los valores aquí se aplican solo a los impactos A1-A3.

Líneas de base materiales de 2021

LÍNEAS DE BASE CLF 2021 v2
kg CO2e por unidad declarada
HORMIGÓN
Categoría subtipo Realizable (Bajo) Típico (Mediana) Base (Elevado) unidad declarada Método Fuente de datos y notas
Concreto premezclado
0-2500 psi (0-17,2 Mpa) 190 266 340 m3 1
Típico = valor de referencia de NRMCA USA por clase de resistencia (NRMCA, 2020, Tabla E1); Bajo = Valor mínimo de IW-EPD Ready Mixed Concrete (NRMCA, 2019) por clase de resistencia; Alto = Valor máximo de hormigón premezclado IW-EPD (NRMCA, 2019) por clase de resistencia + factor de incertidumbre para tener en cuenta la variación del cemento (Análisis de transparencia de la construcción, cita próximamente). Tenga en cuenta que la EPD promedio de la industria de NRMCA (NRMCA, 2019) proporciona datos para rangos de resistencia (p. ej., 3001 - 4000 psi), mientras que el Informe de referencia de NRMCA (NRMCA, 2020) proporciona datos para valores de resistencia específicos (p. ej., 4000 psi).
2501-3000 psi (17,2-20,7 MPa) 210 291 380 m3 1
3001-4000 psi (20,7-27,6 MPa) 260 343 470 m3 1
4001-5000 psi (27,6-34,5 MPa) 320 406 580 m3 1
5001-6000 psi (34,5-41,4 MPa) 330 429 610 m3 1
6001-8000 psi (41,3-55,1 MPa) 380 498 710 m3 1
8001 psi (>55,1 MPa)"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"0","3":1}">>8001 psi (>55,1 MPa) 411 535 710 m3 1 NRMCA no publica datos para mezclas de concreto de más de 8000 psi en su IW-EPD o informe de referencia. Bajo = percentil 20 de EC3, febrero de 2021, extraído de 120 EPD específicas del producto. Típico = promedio EC3, febrero de 2021, extraído de 120 EPD específicas del producto. Alto = valor predeterminado CLF High Baseline para el siguiente valor de clase de resistencia más alto (6001-8000 psi) hasta que haya más datos disponibles.
Estiércol líquido Relleno fluido 90 170 230 m3 2 El relleno fluido no está representado en una IW-EPD separada. Bajo/Típico/Alto basado en el percentil 20/promedio/percentil 80 calculado por EC3 de diciembre de 2020, extraído de 998 EPD de productos para mezclas de pulpa de ≤1200 psi. Números NRMCA IW-EPD para concreto liviano a través de las resistencias representadas en el conjunto de datos.
lechada estructural 270 458 620 m3 2 La lechada estructural no está representada en una IW-EPD separada. Bajo/Típico/Alto basado en el percentil 20/promedio/percentil 80 calculado por EC3 de diciembre de 2020, extraído de 409 DEP de productos para mezclas de pulpa de ≥1200 psi. Números NRMCA IW-EPD para concreto liviano a través de las resistencias representadas en el conjunto de datos.
hormigón proyectado Haga coincidir los valores de concreto premezclado por resistencia m3 4 Debido a la similitud limitada de los datos y el tipo de producto, los valores del concreto premezclado se pueden usar como un sustituto razonable para el concreto lanzado hasta que se disponga de datos más específicos.
ALBAÑILERÍA
Unidad de mampostería de hormigón Por determinar 370 545 m3 2 Típico = valor mediano informado de todas las EPD de América del Norte en la base de datos EC3 de julio de 2021, donde las IW-EPD (CCMPA, 2016) se ponderan en 20x. Alto = percentil 80 calculado por EC3 de julio de 2021, extraído de datos de América del Norte: 2 valores IW-EPD y 107 EPD específicos del producto.
ACERO
barra de refuerzo 0.8 0.98 1.7 kg 2 Típico = Refuerzo de acero fabricado IW-EPD (CSRI, 2017); Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021 extraído de IW-EPD y 64 EPD específicos del producto.
Alambre y malla de acero Hacer coincidir los valores de las barras de refuerzo kg 4 Debido a la similitud limitada de los datos y el tipo de producto, los valores de las barras de refuerzo se pueden usar como un indicador razonable para el refuerzo de hormigón con malla y alambre de acero hasta que se disponga de datos más específicos.
placa de acero 1.0 1.47 3.0 kg 3 Típico = Placa de acero fabricada IW-EPD (AISC, 2016c); Debido a la baja cantidad de EPD, Low = punto entre el valor IW-EPD y el mínimo global estimado según la base de datos ICE (Circular Ecology, 2019); Máximo = punto entre el valor IW-EPD y el máximo global estimado según la base de datos ICE (Circular Ecology, 2019).
Acero estructural Secciones huecas 1.5 2.39 3.0 kg 3 Típico = Secciones Estructurales Huecas Fabricadas IW-EPD (AISC, 2016a); Bajo = valor bajo de CLF beta; Alto = ajustado para reflejar rangos similares a los de otros productos de acero en esta lista debido a la escasez de datos disponibles.
Acero estructural Secciones laminadas en caliente 0.8 1.16 1.7 kg 2 Típico = Secciones estructurales laminadas en caliente fabricadas IW-EPD (AISC, 2016b); Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021 extraído de IW-EPD y 34 EPD específicos del producto.
Tarima de acero 1.5 2.37 3.1 kg 3 Típico = cubierta de acero IW-EPD (SDI, 2015). Bajo = IW-EPD menos el factor de incertidumbre para tener en cuenta la variabilidad en, por ejemplo, los métodos de producción, la combinación de rejillas, los tipos de revestimiento y los cambios a lo largo del tiempo (IW-EPD basado en datos primarios del año 2012). Alto = IW-EPD más el factor de incertidumbre evaluado por EC3 para tener en cuenta la variabilidad. (Esto también se alinea con el punto medio entre IW-EPD y el valor más alto de EPD del producto, incluido el factor de incertidumbre, en la base de datos EC3 de junio de 2021).
Acero conformado en frío Enmarcado 1.5 2.28 3.0 kg 3 Típico = IW-EPD Montantes y rieles de acero conformado en frío fabricados en EE. UU. y Canadá (SRI, 2016); Debido a la baja cantidad de EPD, Low = punto entre el valor IW-EPD y el mínimo global estimado según la base de datos ICE (Circular Ecology, 2019); Alto = punto entre el valor de IW-EPD y el máximo global estimado según la base de datos de ICE (Circular Ecology, 2019). Estos números coinciden con las cifras de 20% y 80% en EC3 a partir de enero de 2021, extraídas de IW-EPD y 4 EPD específicas del producto.
Viguetas de acero de alma abierta Viguetas de acero de alma abierta 0.7 1.38 2.5 kg 3 Típico = IW-EPD Viguetas de acero de alma abierta (SJI, 2015); Bajo = CLF 2019 beta valor bajo; Alto = CLF 2019 beta valor alto
ALUMINIO
Extrusiones de aluminio Por determinar 8.91 12.4 kg 3 Típico = Extrusiones de aluminio IW-EPD (AEC 2016a), basado en un producto de referencia de extrusión pintada. Alto = valor típico + factor de incertidumbre estimado basado en: EPD de la industria y su informe de antecedentes (AEC 2016a, b, & c); el informe mundial de Carbon Trust sobre los flujos de carbono del aluminio (Carbon Trust, 2011); Instituto Internacional del Aluminio (IAI 2021); EPD de productos en la base de datos EC3; Estudio LCA de revestimientos (DSM, 2011). Nota: esta categoría incluye una gama de opciones de acabado que incluyen acabado laminado, pintado y anodizado.
Extrusiones de aluminio mejoradas térmicamente
Por determinar 9.78 13.6 kg 3 Típico = Extrusiones de aluminio mejoradas térmicamente IW-EPD (AEC 2016b), basado en un producto de referencia de extrusión pintado térmicamente mejorado. Alto = valor típico + incertidumbre estimada basada en: EPD de la industria y su informe de antecedentes (AEC 2016a, b, & c); el informe mundial de Carbon Trust sobre los flujos de carbono del aluminio (Carbon Trust, 2011); Instituto Internacional del Aluminio (IAI 2021); EPD de productos en la base de datos EC3; Estudio LCA de revestimientos (DSM, 2011). Nota: esta categoría incluye una gama de opciones de acabado que incluyen acabado laminado, pintado y anodizado.
MADERA Y COMPUESTOS
Madera de dimensión estructura de madera 50 63 100 m3 3 Típico = IW-EPD Madera blanda (AWC/CWC, 2020); Debido al bajo número de EPD, Bajo = valor beta CLF 2019 = valor IW-EPD menos el factor de incertidumbre estimado; Alto = CLF 2019 beta valor alto = valor IW-EPD más factor de incertidumbre estimado.
Revestimiento de madera contrachapada y OSB 200 230 400 m3 2 Típico = IW-EPD NA Madera contrachapada blanda (AWC/CWC, 2020) y NA Tablero de virutas orientadas (AWC/CWC, 2020) (promedio no ponderado de los dos); Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021 extraído de 24 EPD específicas del producto y 2 IW-EPD.
Revestimiento de yeso de fibra de vidrio 1/2" (12,7 mm) de espesor Por determinar 4.71 6.3 m2 3 Típico = IW-EPD Glass Mat Gypsum Boards 1/2" (GA, 2021); Alto = IW-EPD más el factor de incertidumbre evaluado por EC3 (33%) para tener en cuenta la variación de la industria, julio de 2021.
Revestimiento de yeso de fibra de vidrio 5/8" (15,9 mm) de espesor Por determinar 5.42 7.2 m2 3 Típico = IW-EPD Glass Mat Gypsum Boards 5/8" (GA, 2021); Alto = IW-EPD más el factor de incertidumbre evaluado por EC3 (33%) para tener en cuenta la variación de la industria, julio de 2021.
Productos de madera prefabricados Viguetas de madera 1.0 1.97 6.0 metro 3 La categoría incluye viguetas en I de madera de diferentes tamaños, materiales (madera blanda o LVL para los cordones y madera contrachapada u OSB para el alma) y capacidad estructural, que afecta significativamente la variabilidad de la CE. Típico = IW-EPD NA Madera I-Joist (AWC/CWC, 2020); Bajo = CLF 2019 beta valor bajo; Alto = valor alto de CLF 2019 beta.
madera compuesta LSL/LVL/PSL 230 361 400 m3 3 La categoría incluye varios tipos de productos creados mediante la combinación de chapas, hebras o escamas de madera con adhesivo. Los tipos difieren según el proceso de fabricación y las cualidades de rendimiento. Típico = Madera de chapa laminada IW-EPD (AWC/CWC, 2020); Debido al bajo número de EPD, Bajo = valor beta CLF 2019 = valor IW-EPD menos el factor de incertidumbre estimado; Alto = CLF 2019 beta valor alto = valor IW-EPD más factor de incertidumbre estimado.
Madera en masa GLT/CLT/DLT/NTV 104 137 200 m3 3 La categoría incluye múltiples tipos de productos creados mediante la combinación de laminaciones de madera individuales (madera de dimensiones) con adhesivos o sujetadores en paneles y/o vigas y columnas de dimensiones más grandes. Los tipos difieren según el proceso de fabricación y las cualidades de rendimiento. Típico = IW-EPD NA Madera laminada con pegamento (AWC/CWC, 2020); Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Alto = percentil 80 calculado por EC3 de enero de 2021 extraído de IW-EPD y 7 EPD específicos del producto, más el factor 5% adicional para aproximar la variabilidad de fabricación entre tipos de productos y fabricantes.
AISLAMIENTO
Aislamiento por forma Tablero 2 10 20 m2-Rsi 2 Esta categoría incluye varias opciones de materiales, incluida una variedad de productos aislantes de espuma y fibra. Por lo tanto, no existe un único IW-EPD que cubra esta gama de productos. Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Típico basado en el promedio calculado por la CE de enero de 2021 (tenga en cuenta que el término "típico" es menos relevante para una categoría que incluye tal variedad de tipos de materiales); Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021 extraído de 271 EPD específicas del producto y seis IW-EPD en la base de datos de EC3. Los IW-EPD incluyen: tablero aislante de lana mineral (NAIMA, 2018a y b), aislamiento de espuma EPS (EPS-IA, 2017) y tableros aislantes de poliiso (PIMA 2020a, b y c). Tenga en cuenta que estos valores representan el GWP incorporado después de A1-A3 debido a las emisiones de agentes de expansión para aislamientos de espuma que contienen HFC.
Manta 0.5 3 4 m2-Rsi 2 Esta categoría incluye varias opciones de materiales, que incluyen celulosa, fibra de vidrio, lana mineral ligera y otros. En la actualidad, no hay ninguna EPD disponible para toda la industria que cubra esta gama de productos. Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Típico/Alto = promedio calculado por EC3/percentil 80 de enero de 2021 extraído de 56 EPD específicas del producto, más un factor de incertidumbre adicional (25%) para tener en cuenta la variabilidad entre los tipos de productos y los fabricantes.
Espumado en el lugar 2.33 9 20 m2-Rsi 3 Típico = IW-EPD Aislamiento de espuma de poliuretano en aerosol (HFC) y Aislamiento de espuma de poliuretano en aerosol (HF0) (SPFA, 2018). Nota: este valor cubre los productos de espuma en aerosol de oc y cc. Bajo = percentil 20 calculado por EC3 en enero de 2021; Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021, más un factor de incertidumbre adicional (25%) para tener en cuenta la cuota de mercado estimada y la variabilidad entre los tipos de productos. Tenga en cuenta que estos valores representan el GWP incorporado después de A1-A3 debido a las emisiones de agentes de expansión para aislamientos de espuma que contienen HFC.
Estropeado 1 2 3 m2-Rsi 3 Esta categoría incluye varias opciones de materiales, que incluyen celulosa suelta, lana mineral y fibra de vidrio. En la actualidad, no hay ninguna EPD disponible para toda la industria que cubra esta gama de productos. Valores bajos/típicos/altos basados en 2 IW-EPD: aislamiento de celulosa de relleno suelto convencional (CIMA/CIMAC, 2019) y relleno suelto de lana mineral (NAIMA, 2018c), y 8 EPD específicos del producto en la base de datos EC3 más el factor de incertidumbre para tener en cuenta la variabilidad entre los tipos de productos y los fabricantes.
REVESTIMIENTO
Panel Metálico Aislado (IMP) 62 107 145 m2 3 Típico = Panel de metal aislado IW-EPD (MCA, 2020a), basado en 2" IMP con producto de referencia de bobina de acero de calibre 24. Bajo = EC3 percentil 20 de enero de 2021; Alto = IW-EPD + factor de incertidumbre generado por EC3 (aprox. 35,5% ) Tenga en cuenta que muchos paneles de metal con aislamiento utilizan aislamiento de espuma a base de poliuretano, que generalmente contiene agentes de soplado HFC de alto GWP que se emiten a la atmósfera durante la fabricación A3 (contabilizados aquí) y durante el uso en edificios B1 y el final de la vida útil C4 (no contabilizado aquí).
panel metalico 12 15.3 26 m2 2 La categoría incluye paneles de metal laminados para revestimientos exteriores, como juntas alzadas o perfiles de nervaduras de caja. Típico = Revestimiento de acero laminado IW-EPD (MCA, 2020b) basado en un producto de referencia de panel de acero de 0,028 pulgadas de espesor (calibre 24). Alto = percentil 80 de los resultados de búsqueda EC3 filtrados manualmente de junio de 2021, extraídos de 16 EPD de productos (5 de los cuales de América del Norte) y 2 valores de IW-EPD (MCA, 2020b). Bajo = valor del GWP más bajo informado en EPD para paneles de revestimiento metálico en la base de datos EC3 de junio de 2021. Tenga en cuenta que estos resultados incluyen productos de diferentes espesores, materiales (acero y aluminio) y opciones de revestimiento.
ACABADOS
Tablero de yeso 3 3 5 m2 2 Típico = IW-EPD Tipo X Panel de yeso convencional (Gypsum Association, 2020), basado en un producto de panel de yeso de 5/8"; Bajo = EC3 percentil 20 de enero de 2021; Alto = EC3 percentil 80 calculado de enero de 2021 extraído de IW-EPD y 85 EPD específicas del producto.
Azulejos de techo acústico 6 11 14 m2 2 En la actualidad, no hay una EPD disponible para este producto en toda la industria. Bajo = percentil 20 calculado por EC3, Típico = promedio calculado por EC3, Alto = percentil 80 calculado por EC3 de enero de 2021 extraído de 157 EPD específicas del producto.
Pisos Resilientes 6 11.5 20 m2 2 Típico = promedio no ponderado de 6 IW-EPD norteamericanos disponibles (RFCI, 2019a-f); Bajo/Alto = percentiles 20/80 calculados por EC3 en enero de 2021, extraídos de IW-EPD y 167 EPD específicos del producto.
Alfombra 6 11 20 m2 2 En la actualidad, no hay una EPD disponible para este producto en toda la industria. Bajo = percentil 20 calculado por EC3, típico = promedio calculado por EC3, alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021 extraído de 274 EPD específicas del producto más un factor de incertidumbre adicional (25%) para tener en cuenta la variabilidad entre tipos de productos y fabricantes.
COMUNICACIONES
Cableado de datos Cableado de datos de fibra 2.64 7.75 14.6 metro 2 La categoría incluye: cable de fibra óptica para instalaciones con aplicaciones de voz, datos y PoE con varias clasificaciones OFNR u OFNP para entornos plenum o riser. En la actualidad, no hay una EPD disponible para este producto en toda la industria. Bajo = percentil 20 de EC3, típico = promedio de EC3, alto = percentil 80 calculado de EC3 de mayo de 2021 extraído de 32 EPD específicas del producto.
Cableado de datos de par trenzado 0.23 0.37 0.46 metro 2 La categoría incluye: cable de cobre para instalaciones (Categoría 3-7), voz, datos y aplicaciones PoE con varias clasificaciones CMR o CMP para entornos plenum o riser. En la actualidad, no hay una EPD disponible para este producto en toda la industria. Bajo = EC3 percentil 20, Típico = EC3 promedio, Alto = EC3 percentil 80 calculado en mayo de 2021 extraído de 149 EPD específicas del producto.
Otro cableado de datos 0.2 0.46 0.75 metro 2 La categoría incluye: cables compuestos locales (Coax), latiguillos y otras tipologías de cableado. En la actualidad, no hay una EPD disponible para este producto en toda la industria. Bajo = percentil 20 de EC3, Típico = mediana de datos de EC3 (en lugar del promedio de EC3, para reducir el efecto de algunos puntos de datos atípicos significativos), Alto = percentil 80 de EC3 calculado en mayo de 2021 extraído de 100 EPD específicas del producto.
GRANDES MATERIALES
Vidrio Plano 1.2 1.4 2.3 kg 2 Típico = Vidrio plano IW-EPD (NGA 2019); Bajo = CLF beta bajo = IW-EPD menos el factor de incertidumbre estimado; Alto = percentil 80 calculado por EC3 en enero de 2021.
 

Referencias de datos

Consejo de Extrusores de Aluminio (AEC), (2016a). Declaración Ambiental de Producto – Extrusiones de Aluminio.

Consejo de Extrusores de Aluminio (AEC), (2016b). Declaración Ambiental de Producto – Extrusiones de Aluminio Mejoradas Térmicamente. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.aec.org/page/extrusion-sustainability-epds-lca

Consejo de Extrusores de Aluminio (AEC), (2016c). Informe de antecedentes de EPD de extrusión de aluminio. Obtenido de https://www.aec.org/page/extrusion-sustainability-epds-lca

Instituto Americano de Construcción en Acero (AISC). (2016a). Declaración Ambiental de Producto – Perfiles Huecos de Acero Estructural Fabricados. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.aisc.org/globalassets/why-steel/103.1_aisc_epd_fab-hss.pdf

Instituto Americano de Construcción en Acero (AISC). (2016b). Declaración Ambiental de Producto – Perfiles Estructurales Laminados en Caliente Fabricados. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.aisc.org/globalassets/why-steel/102.1_aisc_epd_-fab-sections_20160331.pdf

Instituto Americano de Construcción en Acero (AISC). (2016c). Declaración Ambiental de Producto – Placa de Acero Fabricada. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.aisc.org/globalassets/why-steel/101.1_aisc_epd_-fab-plate-20160331.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC). (2020). Declaración Ambiental de Producto – Madera de Secoya. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_RedwoodLumber_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2016a). Declaración Ambiental de Producto – Tablero de fibra celulósica de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC-EPD-CFB-1602.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2016b). Declaración ambiental de producto: madera laminada de filamentos de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://awc.org/wp-content/uploads/2021/11/101-1_american-wood-council_epd_north-american-laminated-strand-lumber.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020a). Declaración ambiental de producto: madera laminada encolada de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_NorthAmericanGluedLaminatedTimber_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020b). Declaración ambiental de producto: viguetas en I de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_NorthAmericanWoodIJoists_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020c). Declaración Ambiental de Producto – Tablero de Fibras Orientadas de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_NorthAmericanOrientedStrandBoard_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020d). Declaración ambiental de producto: madera de chapa laminada de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_NorthAmericanLaminatedVeneerLumber_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020e). Declaración Ambiental de Producto – Madera blanda de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.awc.org/pdf/greenbuilding/epd/AWC_EPD_NorthAmericanSoftwoodLumber_20200605.pdf

Consejo Americano de la Madera (AWC) y Consejo Canadiense de la Madera (CWC). (2020f). Declaración Ambiental de Producto – Contrachapado de Madera Blanda Norteamericana. Medioambiente UL. Obtenido de https://awc.org/wp-content/uploads/2021/11/AWC_EPD_NorthAmericanSoftwoodPlywood_20200605.pdf

Asociación Canadiense de Productores de Mampostería de Concreto (CCMPA). (2016). Declaración ambiental de producto: unidades de mampostería de concreto de peso normal y liviano fabricadas por miembros de la Asociación Canadiense de Productores de Mampostería de Concreto (CCMPA). ASTM Internacional. Obtenido de https://ccmpa.ca/resources-publications/environmental-product-declaration/

Confianza del carbono, (2011). Flujos Internacionales de Carbono – Aluminio. Fideicomiso de Carbono. Obtenido de https:/www.carbontrust.com/resources/international-carbon-flows

Asociación de Fabricantes de Aislantes de Celulosa (CIMA). (2019). EPD tipo III para toda la industria: aislamiento convencional de celulosa de relleno suelto. NSF. Obtenido de https://transparencycatalog.com/assets/uploads/pdf/cima-cimac-Conventional-Loose-Fill-Cellulose-Insulation_EPD.pdf

Ecología circular. (2019) Base de datos del Inventario de Carbono y Energía (ICE) V3.0. Obtenido de https://circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html

Asociación de Paneles Compuestos (CPA). (2016). Declaración Ambiental de Producto – Tableros duros norteamericanos. Obtenido de https://awc.org/wp-content/uploads/2021/11/AWC-EPD-Hardboard-1608.pdf

Asociación de Paneles Compuestos (CPA). (2018a). Declaración ambiental de producto: tablero de fibra de densidad media de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://awc.org/wp-content/uploads/2021/12/AWC-EPD-MDF-190501.pdf

Asociación de Paneles Compuestos (CPA). (2018b). Declaración Ambiental de Producto – Aglomerado de América del Norte. Medioambiente UL. Obtenido de https://awc.org/wp-content/uploads/2021/12/AWC-EPD-Particleboard-1902.pdf

Instituto de Acero para Armar el Concreto (CRSI). (2017). Declaración Ambiental de Producto – Refuerzo de Acero Fabricado. ASTM Internacional. Obtenido de https://www.crsi.org/cfcs/cmsIT/baseComponents/fileManagerProxy.cfc?method=GetFile&fileID=83406608-EB89-B478-754D2D0CDBC4D12A

DSM, (2011). Estudio de Huella de Carbono para Recubrimientos Industriales Aplicados sobre un Sustrato Metálico. Obtenido de https://web.archive.org/web/20170830015139/https://www.dsm.com/content/dam/dsm/furniture/en_US/documents/20.-dsm-carbon-footprint-%20-disclaimer.pdf

Alianza de la Industria EPS (EPS-IA). (2017). Declaración Ambiental de Producto – Aislamiento EPS. Medioambiente UL. Obtenido de https://epsindustry.org/sites/default/files/EPS Insulation EPD.pdf

Asociación de Yeso (GA). (2021). Una EPD de toda la industria para paneles de yeso con fibra de vidrio. ASTM. Obtenido de https://pcr-epd.s3.us-east-2.amazonaws.com/648.EPD_for_Glass_Mat_Gypsum_Boards.pdf

Asociación de Yeso (GA). (2020). EPD promedio de la industria para pánel de yeso convencional tipo X de 5/8”. NSF. Obtenido de https://gypsum.org/download/14311/

Instituto Internacional del Aluminio (IAI), (2021). Mundo Aluminio.  https://www.world-aluminium.org/

Asociación de Construcción Metálica (MCA). (2020a). Declaración Ambiental de Producto – Sistemas de Paneles de Pared y Techo de Paneles Metálicos Aislantes. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.metalconstruction.org/EPDs

Asociación de Construcción Metálica (MCA). (2020b). Declaración Ambiental de Producto – Revestimiento de Aluminio y Acero Laminado. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.metalconstruction.org/EPDs

Asociación Nacional del Vidrio (NGA). (2019). Declaración Ambiental de Producto – Vidrio Plano. ASTM Internacional. Obtenido de https://www.glass.org/sites/default/files/2019-12/NGA_EPD_2019_12_16_signed.pdf

Asociación Nacional de Concreto Premezclado (NRMCA). (2019). EPD promedio de la industria miembro de NRMCA para concreto premezclado. NSF. Obtenido de https://www.nrmca.org/wp-content/uploads/2020/02/EPD10080.pdf

Asociación Nacional de Concreto Premezclado (NRMCA). (2020). Apéndice D: Informe de referencia LCA nacional y regional de miembros de NRMCA (promedio de la industria), versión 3. Instituto de materiales sostenibles de Athena. Obtenido de https://www.nrmca.org/wp-content/uploads/2020/10/NRMCA_REGIONAL_BENCHMARK_April2020.pdf

Asociación Norteamericana de Fabricantes de Aislamiento (NAIMA). (2018a). Declaración Ambiental de Producto – Tablero de Alta Densidad de Lana Mineral. Medioambiente UL. Obtenido de https://spot.ul.com/main-app/products/detail/5ad1ea7255b0e82d946a4dae?page_type=Catálogo de productos

Asociación Norteamericana de Fabricantes de Aislamiento (NAIMA). (2018b). Declaración Ambiental de Producto – Tablero de Densidad Ligera de Lana Mineral. Medioambiente UL. Obtenido de https://spot.ul.com/main-app/products/detail/5ad1ea7255b0e82d946a4dad?page_type=Catálogo de productos

Asociación Norteamericana de Fabricantes de Aislamiento (NAIMA). (2018c). Declaración Ambiental de Producto – Relleno Suelto de Lana Mineral. Medioambiente UL. Obtenido de https://spot.ul.com/main-app/products/detail/5ad1ea7255b0e82d946a4dac?page_type=Catálogo de productos

NSF Internacional. (2014). Norma de Categoría de Producto para Declaraciones Ambientales de Producto GANA PCR para Vidrio Plano. Obtenido de https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/GANA_Flat_Glass_PCR.pdf

Asociación de Fabricantes de Aislantes de Poliisocianurato (PIMA). (2020a). Declaración Ambiental de Producto – Tableros de Cubierta de Techo de Alta Densidad Polyiso. NSF. Obtenido de https://www.polyiso.org/page/EPDs

Asociación de Fabricantes de Aislantes de Poliisocianurato (PIMA). (2020b). Declaración Ambiental de Producto – Paneles Aislantes para Techos de Poliiso. NSF. Obtenido de https://www.polyiso.org/page/EPDs

Asociación de Fabricantes de Aislantes de Poliisocianurato (PIMA). (2020c). Declaración Ambiental de Producto – Paneles Aislantes de Pared Polyiso. NSF. Obtenido de https://www.polyiso.org/page/EPDs

Oficina de Exportación de Madera de Quebec (QWEB). (2019). Cercha prefabricada de marco de madera ligera Declaración Ambiental de Producto. Grupo CSA. Obtenido de https://quebecwoodexport.com/wp-content/uploads/QWEB_EPD_RoofTruss_RevisedVersion1.2_July2019_with_label_vforCSA.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019a). Declaración ambiental de productos para toda la industria: pisos de vinilo heterogéneos. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/101.1_RFCI_EPD_Heterogeneous-Vinyl-Flooring.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019b). Declaración ambiental de producto para toda la industria: pisos vinílicos homogéneos. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/102.1_RFCI_EPD_Homogeneous-Vinyl-Flooring.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019c). Declaración ambiental de productos para toda la industria: pisos de núcleo rígido. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/103.1_RFCI_EPD_Rigid-Core-Flooring.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019d). Declaración ambiental de productos para toda la industria: pisos de caucho. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/104.1_RFCI_EPD_Rubber-Flooring.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019e). Declaración ambiental de productos para toda la industria: baldosas de composición de vinilo. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/105.1_RFCI_EPD_Vinyl-Composition-Tile.pdf

Instituto de Revestimientos de Suelos Resilientes (RFCI). (2019f). Declaración ambiental de productos para toda la industria: baldosas de vinilo. Medioambiente UL. Obtenido de https://rfci.com/wp-content/uploads/2019/01/106.1_RFCI_EPD_Vinyl-Tile.pdf

Rocíe la Alianza de Espuma de Poliuretano (SPFA). (2018a). Declaración Ambiental de Producto – Aislamiento de Espuma de Poliuretano en Spray (HFC). ASTM Internacional. Obtenido de https://web.archive.org/web/20210625125138/https://www.astm.org/CERTIFICATION/DOCS/414.EPD_for_SPFA-EPD-20181029-HFC.pdf

Rocíe la Alianza de Espuma de Poliuretano (SPFA). (2018b). Declaración Ambiental de Producto – Aislamiento de Espuma de Poliuretano en Spray (HFO). ASTM Internacional. https://doi.org/10.4324/9781315270326-75

Instituto de Cubierta de Acero (SDI). (2015). Declaración Ambiental de Producto – Steel Deck. Medioambiente UL. Obtenido de https://www.sdi.org/publications-2/epd/

Instituto de Viguetas de Acero (SJI). (2015). Declaración ambiental de producto: viguetas de acero de alma abierta y viguetas. Medioambiente UL. Obtenido de https://hlkshared01storage.blob.core.windows.net/sji/SJI-EPD-2015-11-23.pdf

Instituto de Reciclaje de Acero (SRI). (2016). Declaración ambiental de producto: montantes y rieles de acero conformados en frío para toda la industria fabricados en EE. UU. y Canadá. Servicios Globales SCS. Obtenido de https://www.scscertified.com/products/cert_pdfs/SCS-EPD-03838_SRI_CFS-Stud-Track_011916_web.pdf?r=1

Instituto de Tubos de Acero (STI). (2016). Declaración Ambiental de Producto – Perfiles Huecos Estructurales. Medioambiente UL. Obtenido de https://steeltubeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/101.1_STI_EPD_hollow-sections.pdf

Medioambiente UL. (2016). Regla de categoría de producto (PCR) Guía para productos y servicios relacionados con la construcción Parte B: Requisitos de EPD de vidrio procesado.

Descargas

La CLF se esfuerza por actualizar las Líneas base materiales al menos una vez al año. Las versiones anteriores están disponibles aquí para ayudar a los usuarios a rastrear el historial de metodología, categorías y fuentes de datos según sea necesario.

View all policy resources in our resource library